admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Imate li pitanja?

+86-18651392209

Nov 19, 2024

Rasprava o instalaciji i uklanjanju pogrešaka tehnologije velikog transformatora

U velikim toplinskim elektranama električna energija koju generira generator pojačavatransformatora zatim se prenosi na velike udaljenosti svakom korisniku u mreži socijalne energije. Ovaj članak opisuje metode i procese izgradnje za ugradnju i puštanje u pogon velikog transformatora u toplinskoj elektrani i pravi preliminarnu raspravu o tehnologiji instalacije i puštanja u pogon za transformatore energije.

1. Pripreme prije instalacije transformatora

(1) Tijekom konstrukcije elektrane, kada je instaliran transformator napajanja na mjestu, zbog velikog tijela transformatora, prilikom provjere veličine, potrebno je točno potvrditi središnji položaj i smjer dolaznih i odlazećih linija. Tek kada ispunjava zahtjeve za dizajnom, može se fiksirati na temelju transformatora. Propisi o električnoj instalaciji određuju da bi transformator opremljen plinskim relejem trebao imati 1% -1. 5% nagiba duž smjera protoka zraka u releju plina. Svrha je olakšati plin generiran u spremniku nafte da teče u relej, formirajući zaštitno djelovanje. Kad je transformator uspostavljen, treba potvrditi da bi vrijednost udarne vrijednosti rekordera transformatora trebala biti manja od 5 g gravitacije ubrzanja. Ako je veći, proizvođača treba kontaktirati radi savjeta za rukovanje.
(2) Ubrizgavanje dušika za zaštitu od vlage: Nakon što je transformator na mjestu, ako se ne može instalirati na vrijeme, kako bi se spriječilo da unutarnje tijelo transformatora postane vlažan, 99,99% dušik visoke čistoće treba ubrizgati u okvir, a tlak dušika bi trebao biti {}}}. Nakon ubrizgavanja, praćenje praćenja dušika treba provesti na vrijeme i treba napraviti odgovarajući pisani zapisi. Kad je vrijednost tlaka niža od 0,01MPA, dušik treba nadopuniti na vrijeme.

2. Pregled tijela transformatora

2.1 Koraci i metode inspekcije tijela transformatora.

(1) Ispust dušika. Prilikom pregleda tijela transformatora ispunjenog dušikom treba odabrati sunčano, bez vjetra i suhog vremena. Vrata šahta treba otvoriti za oslobađanje tlaka dušika u spremniku ulja. Nakon otvaranja šahta za ventilaciju 30 minuta, osoblje koje nosi kombinezone bez gumba i čizme otporne na ulje trebalo bi ući u ulje kroz šahtu za pregled.

(2) Sadržaj inspekcije tijela. Pri postavljanju transformatora tijelo treba biti izloženo zraku ne više od 16 sati. Korištene alati moraju nadzirati namjenska osoba, registrirana i zapisivanja i povratka. Glavni sadržaj inspekcije tijela: Podrška transporta i različiti dijelovi tijela ne bi se trebali kretati ili deformirati. Unutarnji vijci trebaju se ispravno zategnuti. Izolacija jezgre, stezaljki, željeznog jarma i drugih komponenti na zemlju trebala bi biti dobra; Unutarnja izolacija je čvrsto vezana i nema oštećenja; Udaljenost izolacije olovne žice je kvalificirana. Ne postoji uređaj za prebacivanje napona pobude, a slavine su u skladu s položajem naznačenim pokazateljem, a kontakt i vodljivost su dobri. Rotirajući disk treba se fleksibilno kretati i biti dobro zapečaćen. Provjerite ima li masti, krhotina i vode na dnu spremnika za ulje. 2.2 Test tijela transformatora. Nakon inspekcije provodi se sljedeća ispitivanja: mjerenje izolacije jezgre; mjerenje izolacijskog otpora visokih i niskih napona namota i na zemlju; mjerenje istosmjernog otpora namota; Mjerenje promjene transformatora, a pogreška bi trebala biti manja od {0. 5%.

3. Ugradnja pribora za tijelo

(1) Pribor instaliran na otvorenom zraku trebao bi udovoljiti sljedećim zahtjevima: relativna vlaga okoliša trebala bi biti manja od 75%, a suh zrak s točkom rose ispod -40 stupanj treba kontinuirano dodati u okvir tijekom procesa ugradnje. Otvoreni dijelovi trebaju biti prekriveni plastičnim filmom, a vrijeme kontinuiranog izlaganja ne smije prelaziti 8 sati. Nakon rada svaki dan, vakuum treba nacrtati kako bi se dodala suhi zrak 0. 01-0. 03MPA.

(2) Brtveni tretman: Svi zglobovi prirubnica trebaju biti netaknuti i dobro zapečaćeni.

(3) Instalacija uređaja za hlađenje: Prije instalacije, uređaj za hlađenje treba ubrizgati s 0. 03MPA od 99,99% dušika visoke čistoće u trajanju od 30 minuta bez curenja. Unutrašnjost treba isprazniti kvalificiranim izolacijskim uljem, a zaostalo ulje treba isušiti. Motor ventilatora i oštrice trebaju biti ugrađeni čvrsto i fleksibilno zakrenuti. Ventili u cjevovodu treba upravljati fleksibilno i ispravno, a spojevi trebaju biti dobro zapečaćeni. Vanjski naftni cjevovod treba očistiti. Brtva pumpe za ulje i relej protoka ulja su u dobrom stanju, upravljač je točan, a nema nenormalnog buke ili pregrijavanja.

(4) Ugradnja ormara za skladištenje ulja: Obinet za pohranu ulja treba ugraditi nakon njegovog unutarnjeg pregleda i čišćenja. Smjer instalacije je točan. Mjerač razine ulja trebao bi se fleksibilno kretati, indikacija bi trebala biti u skladu s stvarnom razinom ulja, signalni kontakt mjerača razine ulja trebao bi biti pravilno lociran, a izolacija bi trebala biti dobra.
(5) Instalacija cjevovoda transformatora: Sve cjevovode treba obrisati čistim, a njihovi spojevi trebaju biti čvrsto zapečaćeni.
(6) Ugradnja uspona: Prije instaliranja uspona, prvo treba završiti test trenutnog transformatora (sadržaj: izolacijski otpor izolacijskog namota; provjerite ožičenje i polaritet; izmjerite istosmjerni otpor namota; mjerenje pogreške; mjerenje karakteristike pobude u svrhu iseljenog ugovora) i uredbe sekundarnog coil -a; Izolacija terminala za izlaznu terminalu za transformator trebala bi biti dobra i čvrsto zapečaćena. Način instalacije uspostave treba biti točan. Utikač za odzračivanje trebao bi biti smješten na najvišoj točki uspona.
(7) Instalacija čahura: Kapacitivna čahura trebala bi proći test (sadržaj: izmjerite izolacijsku otpornost; izmjerite vrijednost tangentne vrijednosti dielektričnog gubitka tanks i vrijednost kapacitivnog kapaciteta), uljana čahura ne bi trebala imati curenje ulja, a indikacija razine nafte trebala bi biti normalna. Na izgledu ne bi trebalo biti pukotina ili oštećenja; Površina zgloba metalne prirubnice trebala bi biti ravna; Zapečaćenje gornje konstrukcije bi trebalo biti dobro, a veza treba biti tijesna. Indikator razine ulja u naftu ispunjenom uljem trebao bi biti okrenut prema van, a krajnji ekran treba biti uzemljen prema potrebi. Površina prstena za izjednačavanje trebala bi biti glatka i instalacija bi trebala biti čvrsta i ispravna.
(8) Ugradnja plinskog releja: Plinski relej treba pregledati i kvalificirati prije ugradnje, vrijednost postavljanja akcije trebala bi udovoljiti zahtjevima vrijednosti postavke, a mjere za fiksiranje za prijevoz treba ukloniti. Plinski relej treba biti ugrađen vodoravno, strelica na gornjem poklopcu trebala bi ukazati na ormar za skladištenje ulja, a priključak treba čvrsto zapečati. Kutiju za prikupljanje plina treba napuniti izolacijskim uljem i čvrsto zapečati.
(9) Smjer instalacije uređaja za uklanjanje tlaka treba biti točan, unutrašnjost poklopca ventila i uzgoj bi trebao biti čist, čvrsto zapečaćen, električni kontakti bi se trebali precizno kretati, a vrijednost akcijske sile trebala bi udovoljiti tvorničkim zahtjevima.
(10) Brtvljenje spojne cijevi između sušila i ormara za skladištenje ulja treba biti čvrsto, razrjeđivač bi trebao biti suh, a razina ulja ulja ulja treba biti na površini ulja.
(11) Ugradnja uređaja za mjerenje temperature: termometar treba kalibrirati prije ugradnje, kontakt signala trebao bi se ispravno pomicati; Termometar treba prilagoditi prema navedenoj vrijednosti. Izolirajuće ulje treba ubrizgati u termometar na gornjem poklopcu. Signal ekspanzije (tanko metalno crijevo termometra) ne može se oštro spljošteno ili naglo uvrnuti, a njegov polumjer savijanja općenito je veći od ili jednak 50 mm.
(12) kabeli transformatora i reaktora trebaju biti zaštićeni; Treba ih uredno urediti, a spojne kutije trebaju biti zapečaćene. Signalni krug upravljačkog okvira trebao bi biti točan i udovoljavati dizajnerskim zahtjevima crteža.
4. punjenje ulja transformatora
(1) Izolacijsko ulje može se ubrizgati u transformator tek nakon što je prošao test u skladu s odredbama trenutnog nacionalnog standarda "Standard za prihvaćanje električne opreme" GB50150.

Technology-of-Large-Transformer

Pošaljite upit